挂机空调粗管结冰怎么回事?

啄木鸟家庭维修
3551人浏览
2023-06-30 23:39:07

1个回答

啄木鸟家庭维修

2023-06-30 23:39:07
立即咨询

原因一,制冷剂泄漏,导致蒸发器因压力过低而结冰。原因二,压缩机使用时间太长,工作效率降低,导致压力过低;如果内部的配气系统出现故障,粗管也会出现结冰的现象。原因三,制冷剂添加太多所致,如果给空调添加的制冷剂过量,就会导致空调粗管结冰。

建议处理方法:

1、 如果是因为制冷器泄露,则需要在压缩机上面焊接工艺管和安装压力表,然后打入氮气分段检查泄漏点,处理完漏点后更换过滤器,再抽真空加注制冷剂就行了。漏点如果能焊接可以直接补焊,不能焊接的部位就得更换系统部件了。

2、 如果是因为压缩机使用时间长了之后,工作效率就会降低,也会导致压力过低,如果内部的配气系统出现故障导致结冰的现象,则需要重新换一个新的压缩机。

3、如果是因为制冷剂加多了,导致结冰的现象,则需要直接打开高压管的阀门,然后将氟放掉就可以了。或者是将多出来的氟回收起来,跟加氟类似,让氟回流到氟罐里,记住一定要将氟罐用水浸没,这种方法有点危险,没有点经验的人还真的不要轻易尝试。

请选择地址
      获取验证码
      修改

      爱问排行

      问答咨询

      快速回复,2分钟急速响应

      立即咨询

      为了您的权益,您的隐私将被严格保护!

      微信扫码开通会员,立享专属优惠
      使用“啄木鸟家庭维修”小程序体验更多服务
      1次清洗服务 2张/月全品券 优先服务 专属客服
      微信扫描二维码 进入会员介绍页 点击“立即开通”按钮
      继续逛逛
      扫码关注小程序,下单方便又实惠

      电话咨询请拨打

       

      7*24小时为您服务

      您还未登录,请登录后查看

      取消

      确定